楼外墙加泡沫板,节能改造,安全吗?

[复制链接] 放大 缩小 原始字体
发表于 2010-11-17 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近北京很多住宅楼都在外墙加贴泡沫板,说是在做节能改造,,,可这泡沫板是易燃物啊,上海11.15大火,唉!据说那个楼也是在节能改造,不知道安全不安全。
回复

举报

发表于 2010-11-17 15:21:00 | 显示全部楼层

泡沫板本身易燃,安装封闭后,从外面就不易点燃了,但是施工期间是暴露的,易燃,施工现场穿插作业,用电气焊要格外小心。

发表于 2010-11-18 08:50:00 | 显示全部楼层

北京理论上是不会发生的,根据规范规定,外墙保温使用的聚苯板应是B1级材料,即阻燃材料。

6 Z8 U% _- e9 @' g1 ?/ r

但施工单位使用的材料是否为B1级就很难保证了。

 楼主| 发表于 2010-11-18 06:54:00 | 显示全部楼层

17日新闻:

3 w# B* p3 M) E

公安部:保温材料等诸多因素造成上海住宅楼火灾.http://news.sina.com.cn/c/2010-11-17/223221488628.shtml

# K' N8 d: {" S, X

 

+ V5 o& v! \, i2 u- d$ ^

公安部对起火的大楼进行了仔细勘察,发现大楼存在多种致灾因素:一是楼房四周搭得满满的全是脚手架,将整幢楼完全包围;二是外面还包裹着尼龙织网;三是脚手架上都是毛竹片做的踏板;四是楼房外立面上有大量的聚氨酯泡沫保温材料。

% b" r2 t' E3 Y

  这些尼龙织网、毛竹片、聚氨酯泡沫都是易燃物,特别是聚氨酯泡沫,一旦燃烧就会产生含有剧毒氰化氢的气体,人如果吸入一口就会中毒死亡。

; t4 u# c! H+ U+ h' g' K# [9 s

 

5 H# z4 @6 ^5 H. V, `$ N! r( t* h- i

同时公安部指出:悲剧警醒着我们,必须时刻绷紧消防安全这根弦。

. U/ ^6 h# b: f# ^

  首先,不仅是这次火灾,从更多火灾来看,聚氨酯泡沫等易燃装修材料已经成为当前火灾亡人的罪魁祸首。有关部门应尽快出台规定,建筑工地脚手架必须用难燃和不燃材料搭建,杜绝聚氨酯泡沫用于外墙保温和室内装修,必须用难燃的物质代替。

发表于 2010-11-17 21:05:00 | 显示全部楼层
變色玻璃帷幕 是節能環保的首選  但一般大多用於 寫字樓及酒店
发表于 2010-11-30 17:59:00 | 显示全部楼层

不好说啊 不是自个儿的房没准儿啊

& a9 E2 |1 u; H5 x

 

发表于 2010-12-1 08:16:00 | 显示全部楼层

呵呵,我说的就是“理论上”哈哈,现实情况呢,你我都说不清。

, X q( u1 V) F: p" h, p

相信“相关部门”的管理吧!